Bombola di Acetilene

Vedere l'argomento precedente Vedere l'argomento seguente Andare in basso

Bombola di Acetilene

Messaggio  -bz8- il Gio Mag 17, 2012 2:57 pm

Salve a tutti
un mio assistito ha smaltire una bombola di acetilene, piena.
L'impianto di destinazione gli ha proposto il codice 15.01.11* - imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad.es. amianto) compresi gli imballaggi a pressione vuoti.
A me è suonato un po' strano. Mi date un consiglio per favore?
avatar
-bz8-
Utente Attivo

Messaggi : 155
Data d'iscrizione : 13.05.11

Tornare in alto Andare in basso

Re: Bombola di Acetilene

Messaggio  Hope il Gio Mag 17, 2012 5:58 pm

Il gas acetilene viene disciolto in un solvente. Per favorire la distribuzione del solvente le bombole per acetilene non sono vuote ma riempite di una matrice porosa costituita da silicati contenenti a volte tracce di amianto.
Pertanto il CER consigliato mi sembra giusto.
avatar
Hope
Utente Attivo

Messaggi : 413
Data d'iscrizione : 16.02.10

Tornare in alto Andare in basso

Re: Bombola di Acetilene

Messaggio  -bz8- il Gio Mag 17, 2012 6:31 pm

Secondo te è giusto per una bombola PIENA? (di acetilene) ?
il codice 15 si riferisce agli imballaggi
avatar
-bz8-
Utente Attivo

Messaggi : 155
Data d'iscrizione : 13.05.11

Tornare in alto Andare in basso

Re: Bombola di Acetilene

Messaggio  Hope il Gio Mag 17, 2012 7:54 pm

Scusa non avevo letto bene.
In questo caso assegnerei 16 05 04* gas in contenitori a pressione
avatar
Hope
Utente Attivo

Messaggi : 413
Data d'iscrizione : 16.02.10

Tornare in alto Andare in basso

Re: Bombola di Acetilene

Messaggio  Contenuto sponsorizzato


Contenuto sponsorizzato


Tornare in alto Andare in basso

Vedere l'argomento precedente Vedere l'argomento seguente Tornare in alto